电力18讯:    继电保护装置是电力系统密不可分的一部分,是保障电力设备安全和防止、限制电力系统大面积停电的最基本、最重要、最有效的技术手段。实践证明,继电保护一旦发生不正确动作,往往会扩大事故,酿成严重后果。
继电保护事故的类型:
1.定值的问题
1) 整定计算的错误
由于电力系统的参数或元器件的参数的标称值与实际值有出入,有时两者的差别比较大,则以标称值算出的定值较不准确。
2) 设备整定的错误
人为的误整定有看错数据值、看错位置等现象发生过。其原因主要是工作不仔细,检查手段落后等,才会造成事故的发生。因此,在现场继电保护的整定必须认真操作、仔细核对,把好通电校验定值关,才能避免错误的出现。
3) 定值的自动漂移
引起继电保护定值自动漂移的主要原因有几方面:① 受温度的影响;② 受电源的影响;③ 元器件老化的影响;④ 元件损坏的影响。
2.装置元器件的损坏
1)三极管击穿导致保护出口动作
2)三极管漏电流过大导致误发信号
3回路绝缘的损坏
1)回路中接地易引起开关跳闸
2)绝缘击穿造成的跳闸,如:一套运行的发电机保护,在机箱后部跳闸插件板的背板接线相距很近,在跳闸触点出线处相距只有2mm,由于带电导体的静电作用,将灰尘吸到了接线焊点的周围,因天气潮湿两焊点之间形成导电通道,绝缘击穿,造成发电机跳闸停机事故。3)不易检查的接地点
在二次回路中,光字牌的灯座接地比较常见,但此处的接地点不容易被发现。
4.接线错误)
接线错误导致保护拒动
2)接线错误导致保护误动
5.抗干扰性能差
运行经验证明晶体管保护、集成电路保护以及微机保护的抗干扰性能与电磁型、整流型的保护相比较差。集成电路保护的抗干扰问题最为突出,用对讲机在保护屏附近使用,可能导致一些逻辑元件误动作,甚至使出口元件动作跳闸。
在电力系统运行中,如操作干扰、冲击负荷干扰、变压器励磁涌流干扰、直流回路接地干扰、系统和设备故障干扰等非常普遍,解决这些问题必须采取抗干扰措施。
6.误碰与误操作的问题
1)带电拔插件导致的保护出口动作
保护装置在运行中出现问题时,若继电保护人员带电拔插件,容易使保护装置的逻辑造成混乱,造成保护装置出口动作。
2)带电事故处理将电源烧坏,工作人员在电源插件板没有停电的情况下,拔出插件进行更换,容易使电源插件烧坏。
7.工作电源的问题
1)逆变稳压电源,逆变稳压电源存在的问题:①、波纹系数过高,可能造成逻辑的错误,导致保护误动作。要求将波纹系数控制在规定的范围以内。②、输出功率不足。电源的输出功率不够,会造成输出电压的下降,如果下降幅度过大,导致比较电路基准值的变化,充电电路时间变短等一系列的问题,影响到逻辑配合,甚至逻辑判断功能错误。③、稳压性能差。电压过高或过低都会对保护性能有影响。④、保护问题。电压降低或是电流过大时,快速退出保护并发出报警,可避免将电源损坏。但电源保护误动作时有发生,这种误动作后果是严重的,对无人值班的变电站危害更大。2) 电池浮充供电的直流电源由于充电设备滤波稳压性能较差,所以保护电源很难保证波形的稳定性,即纹波系数严重超标。
3) UPS供电的电源在分析对保护的影响时应考虑其交流成分、电压稳定能力、带负荷能力等问题。
4) 直流熔丝的配置问题直流系统的熔丝是按照从负荷到电源一级比一级熔断电流大的原则设置的,以保证回路上短路或过载时熔丝的选择性,若熔丝配置混乱,其后果是回路上过流时熔丝越级熔断。
8.TV、TA及二次回路的问题
1)① TV二次保险短路故障;② TV二次开路故障。2)TA二次的问题① 因TA端子松动,使母差保护不平衡电流超标;②TA二次开路造成保护装置死机。
9.保护性能的问题一是性能方面的问题,即装置的功能存在缺陷;二是特性方面的问题,即装置的特性存在缺陷。
1)保护性能问题的实例① 变压器差动保护躲不过励磁涌流。② 转子接地保护的误动与拒动。③ 保护跳闸出口继电器的接点不能断开跳闸电流。
2)保护特性变坏的实例
方向距离保护的特性曲线为偏移特性圆或记忆特性圆,由于制造的原因或是参数的变化或是元件特性的变化,可能出现方向偏移的问题或记忆功能消失的问题。有的继电保护的动态特性偏离静态特性很远也会导致动作结果的错误。
10.设计的问题
二、事故事例
(一)、事故概述: 1996年7月28日,某水电厂发生直流接地,派人前去处理,仅隔几分钟的时间,中控室光字牌显示“全厂所有发电机、变压器、厂用电保护及操作的直流电源全部消失。”原因尚未查清,直流接地点未找到,控制屏上电流表计强劲冲顶,值长下令由另一组(Ⅱ)蓄电池向全厂机、变、厂用电的保护和操作供直流电源,由于Ⅱ组蓄电池向机、变馈电的直流支路其熔断器根本没有,因而机、变的保护及操作的直流电源仍不能立即恢复。随即5号发电机(75MW)出现短路弧光并冒<


在线投稿   投稿信箱:e@ep18.cn 请赐稿件
评论
用户名:匿名发表  
密码:  
验证码:

最新评论(0)

相关新闻:

    无相关信息
编辑推荐
电网基建管理,项目进度管理,基建

2018-03-04

热点排行
  • · 检修停电计划工作的时间节点安排
  • · 35个停电、验电、装设接地线、围栏等最基本的措施落实不到位”电力事故案例
  • · 学习践行“新时代三峡集团精神”心得体会(一)
  • · 投资发展部肖梦主题发言:强烈的责任心和强大的执行力是做好工作的关键
  • · 电力安全生产警示标语
  • · 修身律己 重品塑德——在五四青年节“认真 负责 务实 担当”主题研讨会上的发言稿
  • · 大型发电机―变压器组微机保护运行总结
  • · 有关增强责任心提高执行力的讨论 ——在五四青年节“认真 负责 务实 担当”主题研讨会上的发言稿
  • · 科技信息部龚思远主题发言:把职业当作事业 把企业发展与个人成才统一起来
  • · 党委组织部 李梦云主题发言:讲责任 抓执行 做新时代的青年生力军
推荐阅读

手机版 - 关于我们 - 投稿信箱 - 联系我们 - 友情链接©2018 电力18 版权所有    京ICP备13053787号-1    北京网维八方旗下网站