临时用电施工方案(范本)
1.1***工程施工组织设计
1.2《施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)》
1.3****工程施工图纸
1.4主要施工用电设备、机具清单
1.5施工现场平面布置图
2.工程概况:
本工程为********地产开发有限公司开发的住宅小区一标段工程,位于*********,总建筑面积22306.34平方米。地下一层,地上十六层。
本次招标范围包括施工图内土建施工、水暖电、消防、设备安装及设备安装等全部内容。
3.施工现场主要机械设备表
序号 | 机械名称 | 型 号 | 数量 | 功率 |
1 | 塔吊 | QT80A | 1台 | 55KW |
2 | 施工电梯 | SCD200/200 | 2台 | 44 KW |
3 | 混凝土输送泵 | HBT60A/50 | 2台 | 90+75 KW |
4 | 钢筋对焊机 | UN-100 | 2台 | 100 KVA |
5 | 钢筋切断机 | GJ40 | 2台 | 3× 2 KW |
6 | 钢筋弯曲机 | GW-40-1 | 2台 | 3× 2 KW |
7 | 钢筋调直机 | GT4-14 | 1台 | 9 KW |
8 | 木工锯床 | MT500 | 1台 | 3.5 KW |
9 | 交流电焊机 | BX1-300 | 7台 | 18× 7 KVA |
10 | 多级离心清水泵 | 2GC-5*4 | 2台 | 7.5 KW |
11 | 插入式振捣器 | HZ-50 | 6台 | 1.5× 6 KW |
12 | 瓦式打夯机 | HW-60 | 2台 | 7.5× 2 KW |
13 | 蒸饭机 | 12 KW | ||
14 | 开水炉 | 12 KW | ||
15 | 施工照明(室内外) | 15+10 KW | ||
16 | 预留钢结构施工 | 200 KW |
4.现场用电负荷计算
总用电量 P总=1.05~1.10[K机×(∑P机)/COSΦ+K焊×∑P焊+K照×∑P照]
式中: P总――供电设备总需要容量(KVA)
P机――电动机 定功率(KW)
P焊――电焊机 定功率(KVA)
P照――施工照明用电总功率(KW)
COSΦ――功率因数
K――需要系数
其中:P机、P焊、P照详见施工现场主要机械设备表
查表:K机=0.5
K焊=0.6
K照=1.0
COSΦ=0.7
ΣP机=416.5
ΣP焊=426
ΣP照=25
经计算总用电量:P总=1.05×(0.5×416.5/0.7+426×0.6+25×1)=607.005 KVA
变压器容量:现场配置两台额定容量315 KVA变压器,变压器额定总容量为630KVA>607.005 KVA,可满足要求。
5.配电电路设计:
由低压柜进入施工现场的电源一律埋地敷设,按现场平面图的标示安装电箱位置。电缆按规范要求施工。配电箱安装完毕后,采用先进的拆装式防护棚进行防护,施工现场用的所有的配电箱及设施采用TN-S系统供电,五线到位,零线、地线分别设置。A级电源箱必须做重复接地,重复接地的电阻不大于4Ω。电缆埋入地下应做好防水、绝<
相关新闻:
-
无相关信息
- 电网基建管理,项目进度管理,基建
2018-03-04
- · 检修停电计划工作的时间节点安排
- · 35个停电、验电、装设接地线、围栏等最基本的措施落实不到位”电力事故案例
- · 学习践行“新时代三峡集团精神”心得体会(一)
- · 投资发展部肖梦主题发言:强烈的责任心和强大的执行力是做好工作的关键
- · 电力安全生产警示标语
- · 修身律己 重品塑德——在五四青年节“认真 负责 务实 担当”主题研讨会上的发言稿
- · 大型发电机―变压器组微机保护运行总结
- · 有关增强责任心提高执行力的讨论 ——在五四青年节“认真 负责 务实 担当”主题研讨会上的发言稿
- · 科技信息部龚思远主题发言:把职业当作事业 把企业发展与个人成才统一起来
- · 党委组织部 李梦云主题发言:讲责任 抓执行 做新时代的青年生力军