电力18
  • 网站首页
  • 最新
  • 新闻 要闻 国内 电企 国外 电网 发电 深度 财经 评论
  • 管理 安全生产 经营管理 党建政工 人力资源 企业文化 社会责任 企业风采 管理创新 实践案例
  • 政策 公告通知 政策监管 电力法规 资料报告 访谈观点
  • 商务 商务 招标采购 项目 产品 企业 会展
  • 行业 电网 发电 可再生能源 风电 光伏 光热 氢能 储能 售电 核电 农电 规划设计建设 综合能源服务
  • 频道 能源互联网 电力科技 电动汽车 数字电网 全球能源互联网 增量配电 电力市场 特高压 电力数字化 电力自动化 电力通信 泛在电力物联网 节能环保 电力教育培训 电力技术论文 电力人物 电力文苑
  • 招聘
  • 热点 2020电企年中工作会 2020电力安全生产月 “十四五”电力规划 2020两会说电力 电力新基建 电企2020年工作会议 2019中央巡视电企 不忘初心、牢记使命主题教育 国务院要求降电价 电力央企审计整改
  • 热词
  • Tags
首页 > 资讯 > 资料报告 > 办公范文 > 正文

变电运行二百题(三)

  2008-09-23 16:54:50    来源:  
A- A+
电力18讯:    
,电压摆动越大,白炽灯忽明忽暗,非常。
51、    套管裂纹有什么危害?
答:套管出现裂纹会使绝缘强度降低,能造成绝缘的进一步损坏,直至全部击穿。裂纹中的水结冰时也可能将套管胀裂。可见套管裂纹对变压器的安全运行很有威胁。
52、    单母线分段的接线方式有什么特点?
答:单母线分段的接线方式可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可靠性。
    当一段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下,切除故障段,使非故障母线保持正常供电。对于重要用户,可以从不同的分段上取得电源,保证不中断供电。
53、    兆欧表怎样正确接线?
答:兆欧表的接线柱有三个,一个为“线路”(L),另一个为“接地’(E),还有一个为“屏蔽”(G)。测量电力线路的绝缘电阻时,“L”接被测线路上,“E”接地线,。测量电缆的绝缘电阻,为使测量结果准确,消除线芯绝缘层表面漏电所引起的测量误差,还应将“G”接线柱引线接到电缆的绝缘纸上。
54、    兆欧表的使用范围有什么规定?
答:500V以下一般使用1000V摇表或500V摇表。500V以上一般使用2500V摇表。
三、变压器
55、什么是变压器的经济运行方式?
答:在几台变压器并列运行的变电所,随着负荷的变化需要经常调整变压器的运行方式,使得变压器总的功率损耗最小。这种电功率损耗最小的运行方式,就叫做变压器的经济运行方式。
56、    说出主变压器的主要技术参数(至少5个)。
答:额定容量,额定电压,额定电流,空载损耗,空载电流,短路电压,短路损耗,接线组别。
57、    变压器并联运行条件是什么?
答:(1)、接线组别相同。
(2)、变比差值不得超过±0.5%。
(3)、短路电压值相差不得超过±1.%。
(4)、两台变压器的容量不宜超过3:1。
58、    如何根据声音来判断变压器的运行情况?
答:变压器在运行中,有轻微的嗡嗡声,这是交流电通过变压器线圈时产生的磁通。引起变压器铁心振动而发出的声音。正常时,这种声音是清晰而有规律的,但当变压器的负荷变动或运行出现异常以及发生故障时,便会产生异常声音。因此,可根据声音来判断变压器的运行情况。
a)    当发出的“嗡嗡”声有变化,但无杂音,这时负荷可能有大的变化。
b)    由于大的动力设备启动,使变压器的内部发出“哇哇”声,如变压器带有电弧炉,晶闸管整流器等负荷时,由于高次谐波的成分很大,也会发出“哇哇”声。
c)    由于过负荷,使变压器内部发出很高,而且很沉重的“嗡嗡”声。
d)    由于系统短路或接地,因流过大量的短路电流,使变压器发出很大的噪声。
e)    由于个别零件的松动,使变压器内发出异常音响,如铁心的穿心螺丝夹的不紧,使铁心松动,造成变压器内有强烈的“噪声”。
f)    由于变压器的内部接触不良,或有击穿的地方,使变压器发出放电声。
g)    由于铁磁谐振,使变压器发出粗、细不匀的声音。
59、    什么是变压器的温升?
    答:变压器的温度与周围空气温度的差叫变压器的温升。
60、    变压器允许温升是如何规定的?依据是什么?
答:在变压器寿命上,引起绝缘老化的主要原因是温度。由于变压器内部热量传播不均匀,故变压器各部位的温度差别很大,因此需要对变压器在额定负荷时,各部分温度的升高做出规定,这是变压器的允许温升。一般油浸变压器采用A级绝缘,最高允许温度105℃。各部分允许温升为:
线圈允许温升65℃。以A级绝缘105℃为基础,当环境温度为40℃时,105℃-40℃=65℃。由于变压器的温度一般比绕组低10℃,故变压器油的允许温升为55℃。
为防止油的老化,上层油面的温升不得超过45℃。这样无论周围空气如何变化,只有温升不超过允许值,就能够保证变压器在规定的使用年限内安全运行。
61、    油浸风冷变压器启动风扇有什么规定?
答:当变压器温度达550,启动风扇。
62、    变压器油在变压器及断路器中各起什么作用?
答:变压器油在变压器中起灭弧、绝缘、冷却的作用。
    变压器油在断路器中起绝缘和灭弧的作用。
63、    变压器新投入或大修后为什么要做冲击试验?各应作几次?
答:变压器的冲击试验是为了检查变压器绝缘强度能否承受额定电压或运行中出现的操作过电压,也是为了考核变压器的机械强度和继电保护动作的可靠程度。
   &n


在线投稿   投稿信箱:e@ep18.cn 请赐稿件
评论
用户名:匿名发表  
密码:  
验证码:

最新评论(0)

相关新闻:

    无相关信息
编辑推荐
电网基建管理,项目进度管理,基建

2018-03-04

热点排行
  • · 检修停电计划工作的时间节点安排
  • · 35个停电、验电、装设接地线、围栏等最基本的措施落实不到位”电力事故案例
  • · 学习践行“新时代三峡集团精神”心得体会(一)
  • · 投资发展部肖梦主题发言:强烈的责任心和强大的执行力是做好工作的关键
  • · 电力安全生产警示标语
  • · 修身律己 重品塑德——在五四青年节“认真 负责 务实 担当”主题研讨会上的发言稿
  • · 大型发电机―变压器组微机保护运行总结
  • · 有关增强责任心提高执行力的讨论 ——在五四青年节“认真 负责 务实 担当”主题研讨会上的发言稿
  • · 科技信息部龚思远主题发言:把职业当作事业 把企业发展与个人成才统一起来
  • · 党委组织部 李梦云主题发言:讲责任 抓执行 做新时代的青年生力军
推荐阅读

手机版 - 关于我们 - 投稿信箱 - 联系我们 - 友情链接©2018 电力18 版权所有    京ICP备13053787号-1    北京网维八方旗下网站