76、 电压互感器一次及二次侧熔断器熔断,电压表指示如何?
答:熔断相所接的电压表指示要降低,未熔断相电压表指示不会升高。
77、 防止电压互感器产生铁磁谐振过电压有何措施?
答:在中性点非直接接地电力系统中,中性点接地的电磁性电压互感器与线路对地电容并联在电源上,由于某种原因可能造成电力系统中的感抗等于容抗,而使电力系统发生铁磁谐振。发生铁磁谐振时,电力系统内过电压幅值很大,持续时间较长,严重威胁高压电气设备和系统的安全运行。
一般在电压互感器二次辅助绕组开口三角处两端接入一个电阻,就可以增加电压互感器负荷中的有功分量,阻止产生铁磁谐振。接入电阻一般R<100欧,功率为100W左右。
78、 中性点不接地系统中,一相金属性接地后,电压表指示如何?如何判断处理?
答:当一相金属性接地,,如A相,则UA电压表指示我零,UB、UC指示我线电压。电压互感器开口三角处出现100付电压,启动继电器,发出信号。
79、 试述电压互感器的一、二次侧熔丝保护范围及熔丝的选择。
答:电压互感器一次侧熔丝,主要用来保护电压互感器的内部故障以及一次引出线的故障。当电压互感器内部线圈发生故障或引出线故障时,它会迅速熔断不致造成电网停电事故。3~10KV户内电压互感器可采用RN2型或RN4型高压限流熔断器,熔丝为0.5A,1min内的熔断电流为0.6~1.8A。
为了防止电压互感器二次回路发生过载或短路烧毁电压互感器,必须在其二次侧出口装设熔断器保护。一般户内电压互感器可选用250V、10/(3~5A),户外可选250V、15/6A。
80、 互感器的作用?
答:1)将测量仪表和继电器同高压线路隔离,以保证操作人员和设备的安全。
2)用来扩大仪表和继电器的使用范围。
3)能使测量仪表和继电器的电流和电压规格统一。
81、 电流互感器二次为什么必须接地?
答:电流互感器二次接地属于保护接地。防止绝缘击穿,二次串入高压,威胁人身安全,损坏设备。
82、 电流互感器二次有几种接线方式?
答:两台互感器构成的不完全星型接线、差型接线,三台互感器构成的星型接线、三角形接线以及零序保护接线。
83、 电流互感器二次为什么不许开路?
答:当电流互感器二次开路时,在二次线圈的两端会产生很高的电势,其值可达几千伏,威胁人身安全,或造成仪表、保护装置、互感器二次绝缘损坏。另一方面,会使铁芯强烈过热而损坏。电流互感器开路时,产生电势的大小与一次电流大小有关。在处理电流互感器开路时一定将负荷减小或使负荷变为零,然后带上绝缘工具进行处理,在处理使停用相应的保护装置。
84、 电流互感器的的误差包括那几个方面?
答:包括电流比误差(比差)和相位角误差(角差)。
85、 什么是电流互感器的准确度等级
答:电流互感器的准确度等级通常分为0.2、0.5、1.0、3.0、10.0五个等级,即指电流互感器变比误差的百分值。如一台准确度等级为0.5级,则表示电流互感器的电流比误差为±0.5%,角差±40分。
影响电流互感器误差的主要因素是什么?
答:(1)电流互感器的相位角度误差主要是由铁芯的材料和结构决定的。高精度的电流互感器大多采用优质硅钢片卷成的圆环行铁芯。
(2)二次回路阻抗Z(负载)增大会使误差增大。
(3)一次电流的影响。当系统发生短路故障时,一次电流急剧增加,比差和角差多会增加。
87、 什么叫电流互感器的稳定?
答:电流互感器的名牌上标有热稳定和动稳定。所谓稳定是指当电力系统发生短路时,电流互感器所能承受的因短路引起的电动力及热力作用而不致受到损坏的能力。电流互感器的稳定用,用电动力稳定倍数和热稳定倍数表示。电动力稳定倍数是电流互感器所能承受的最大电流瞬间值与该互感器额定电流之比。热稳定倍数为热稳定电流与互感器额定电流之比。热稳定电流表示在1s之内,不致使电流互感器的发热超过允许限度的电流。例如,电流互感器电压为10KV,电流比200/5,动稳定为165倍,1s热稳定为15倍。
88、 运行中的电压互感器出现那些现象需立即停止运行?
答:(1)高压侧熔断器接连熔断二、三次。
(2)引线端子松动过热。
(3)内部出现放电异音或噪声。
(4)见到放电、有闪烙危险。
(5)发出臭味或冒烟。
89、 为什么不允许电流互感器长时间过负荷运行?
答:电流互感器长时间过负荷运行,会使误差增大,表计指示不准确。另外,由于一、二次电流增大,会使绕组和铁芯过热,绝缘老化快,甚至损坏电流互感器。
90、 什么原因会使运行中的电<
- 电网基建管理,项目进度管理,基建
2018-03-04
热点排行
- · 检修停电计划工作的时间节点安排
- · 35个停电、验电、装设接地线、围栏等最基本的措施落实不到位”电力事故案例
- · 学习践行“新时代三峡集团精神”心得体会(一)
- · 投资发展部肖梦主题发言:强烈的责任心和强大的执行力是做好工作的关键
- · 电力安全生产警示标语
- · 修身律己 重品塑德——在五四青年节“认真 负责 务实 担当”主题研讨会上的发言稿
- · 大型发电机―变压器组微机保护运行总结
- · 有关增强责任心提高执行力的讨论 ——在五四青年节“认真 负责 务实 担当”主题研讨会上的发言稿
- · 科技信息部龚思远主题发言:把职业当作事业 把企业发展与个人成才统一起来
- · 党委组织部 李梦云主题发言:讲责任 抓执行 做新时代的青年生力军
推荐阅读