102、 电容器开关跳闸后如何处理?查不出故障怎么办?
答:电容器开关跳闸不允许强行试送,值班员必须根据保护动作情况,根据保护动作情况进行分析判断,顺序检查电容器开关、电流互感器、电力电缆、检查电容器有无爆炸、严重发热、鼓肚或喷油、接头是否过热或熔化、套管有无放电痕迹。若无以上为了,电容器开关跳闸系由于外部故障造成母线电压波动所至,经检查后可以试送。否则应对保护做全面通电试验,以及对电流互感器做特性试验。如果仍查不出原因,就要拆开容器,逐台进行试验,未查明原因之前,不得送电。
103、为什么电容器组禁止带电合闸?
答:在交流电路中,如果电容器带有电荷时再次合闸,可能使电容器承受二
倍额定电压以上的峰值,这对电容器是有害的。同时,也会造成很大的冲击电流,使熔断器熔断或断路器跳闸。因此,电容器每次拉闸用户,必须检修放电,带电荷消失后在进行合闸。从理论上讲,电容器的放电时间要无穷大时间才能放完,但实际上只要放电电阻选的合适,则1min左右即可满足;要求。所以规程规定,电容器组每次重新合闸,必须在电容器组放电3min后进行,以利安全。
104、 变电所为什么要加装消弧补偿装置?
答:规程中规定煤矿供电系统接地电流不得大于20A,否则需加装消弧补偿装置。消弧线圈为一可调电感线圈,接于系统中性点与大地之间,用来补偿故障点电容电流,减小接地电流,形成故障点电弧自行熄灭的条件。
105、 中性点经消弧线圈接地的系统正常运行时,消弧线圈是否有电压?
答:系统正常运行时,由于线路的三相对地电容不平衡,网络中性点与地之间存在一定电压,其电压值的大小直接与电容的不平衡度有关。在正常情况下,中性点所产生的电压不能超过额定相电压的1.5%。
106、 中性点不接地或经消弧线圈接地系统(消弧线圈脱离时)分频谐振过电压的现象及消除方法是什么。
答:现象:三相电压不平衡,表计有节奏的摆动,电压互感器发出异声。
消除方法:
(1) 立即恢复原系统或投入备用消弧线圈。
(2) 投入或断开空线路。事先应进行验算。
(3) TV开口三角绕组经电阻短接或直接短接3s至5s.
(4) 投入消谐装置。
107、 磁谐振过电压现象和消除办法是什么?
答:现象:三相电压不平衡,一相或两相电压升高超过线电压。
消除办法:改变系统参数、
(1) 断开充电断路器,改变运行方式。
(2) 投入母线上的线路,改变运行方式。
(3) 投入母线,改变运行方式。
(4) 投入母线上的备用变压器或所用变压器。
(5) 将TV开口三角短接。
(6) 投、切电容器或电抗器。
108、电缆线路停电后为什么短时间内还有电?如何消除?
答:电缆线路相当于一个电容器,线路停电时,电缆芯线上积聚的电荷短时
间内不能完全释放,此时如用手触及,会使人触电。消除的办法是对地放电。
109、 头漏油对安全运行有什么影响?
答:常用的油浸电力电缆,由于电缆头施工质量不良,可能导致电缆头漏油,这将造成以下不良后果:
a) 使电缆的浸渍剂流失而干枯,使这部分电缆的热组增加,电气性能变坏,甚至使纸绝缘焦化,可能造成绝缘击穿而损坏。
b) 使电缆头处产生一个负压力,增加了电缆在使用中吸入空气中潮气的能力,而使电缆头受潮。
六、开关设备
110、 说出SN10-ⅠⅡ型油开关行程。
答:SN10-Ⅰ全行程:145(+4-3)mm,接触:25mm
SN10-Ⅱ全行程:155(+4-3)mm,接触:27mm
SN10-Ⅲ全行程:主筒:157(+4-3)mm,付筒66(+4-2)mm;接触42mm
111、 说出真空开关触头开距和超行程。
答:触头开距:11±1 ,超行程:4±1 .
112、 隔离开关三相投入或断开时,一般说应该同期,若不同期,最大值应为多少?(6KV,60KV)
答:6KV≯3mm,60KV为≯5mm。
113、 隔离开关在运行中可能出现哪些<
- 电网基建管理,项目进度管理,基建
2018-03-04
热点排行
- · 检修停电计划工作的时间节点安排
- · 35个停电、验电、装设接地线、围栏等最基本的措施落实不到位”电力事故案例
- · 学习践行“新时代三峡集团精神”心得体会(一)
- · 投资发展部肖梦主题发言:强烈的责任心和强大的执行力是做好工作的关键
- · 电力安全生产警示标语
- · 修身律己 重品塑德——在五四青年节“认真 负责 务实 担当”主题研讨会上的发言稿
- · 大型发电机―变压器组微机保护运行总结
- · 有关增强责任心提高执行力的讨论 ——在五四青年节“认真 负责 务实 担当”主题研讨会上的发言稿
- · 科技信息部龚思远主题发言:把职业当作事业 把企业发展与个人成才统一起来
- · 党委组织部 李梦云主题发言:讲责任 抓执行 做新时代的青年生力军
推荐阅读