电力18讯:    (1) 传动机构的定位是否发生移动而产生顶、卡现象,使动作不到位。
(2) 传动机构的联接轴是否脱落。
3) 操作机构故障:
(1)   检查合闸铁芯的超越行程跳整是否够量。
(2)   检查合闸铁芯顶杆是否卡住。
(3)   检查合闸缓冲间隙是否调节的不够,使合闸不到位。
(4)   检查回路托架的坡度是否太陡,有无托架与合闸主轴的接触程度不够以及不在托架中心位置及振动滑落现象。
(5)   检查分闸连板三点位置,业务合闸时发生分闸连板向上移动现象。
(6)   检查分闸有无卡住、未复归到原位现象。
(7)   检查机构的复位弹簧是否失效。
169、断路器合不上闸,现象来掉牌,响喇叭,是什么原因?
答:因为来掉牌,响喇叭,说明保护装置动作,如果上下刀闸在分位,则可能继电器接点粘连。如果上下刀闸已经合上,则还可能是配出线路有短路故障。
170、断路器合不上闸,响喇叭,不来掉牌,是什么原因?
答:控制熔断器熔断、没有操作电源(或合闸熔断器熔断)以及操作电源电压低于额定电压的85%。
171、某变电所变压器额定电压为66±2×2.5%/6.3KV,分接开关位置在Ⅱ,二次输出电压6.0KV,要使二次输出电压达6.3KV,分接开关应该调整到什么位置?
答:因为变压器额定电压66±2×2.5%/6.3KV,所以分接开关在五个不同位置对应的电压分别为:Ⅰ-69300V,Ⅱ-67650V,Ⅲ-66000V,Ⅳ-64350V,Ⅴ-62700V.当分接开关位置在Ⅱ时,变压器一次额定电压为67650V,则67650/6300=X/6000  X=64428V,X为系统实际电压,要想使二次电压达到6300KV,对应的分接开关位置为Ⅳ,应将变压器分接开关位置调整到Ⅳ。
172、开关柜红、绿灯不亮有哪些原因?
答:(1)灯泡本身接触不良或灯丝烧断。(2)灯具本身各接触部位接触不良。
(3)灯泡附加电阻断线。(4)断路器辅助接点接触不良。(5)控制开关接点接触不良。(6)跳合闸线圈断线。(7)防跳继电器电流线圈断线。(红灯)(8)跳闸位置继电器电流线圈断线(绿灯)。(9)直流电源熔断器熔断或接触不良。
173、某配出线路跳闸后喇叭不响如何查找?
    答:(1)检查喇叭本身是否有问题。(2)检查事故音响试验按钮,是否发出音响。(3)检查SYM是否断线。(4)检查事故电阻是否断线。(5)检查KK的⑴⑶、⒆⒄是否检查良好。(6)检查断路器辅助接点是否切换正常。
174、画出开关柜计量回路展开图。如图2
175、画图说明画出变电所主接线图并标出设备编号。(答案略)
176、画出三相五柱式电压互感器构成的交流绝缘监察装置接线图。如图5
177、画出闪光回路原理接线图。如图6
178、画出直流绝缘监察回路接线图。如图7
179、画图有功电度表接线图。如图14
180、画出6KV开关柜控制回路接线图,并说明任意一种工作状态下的回路导通情况。如图1
181、画出合闸回路、事故音响回路、掉牌未复归回路接线图。如图10、11、12。
182、画出中央预告信号回路接线图。如图8
183、画出光字牌回路接线图。如图13
184、画出中央事故音响回路接线图。如图9
185、画出主变压器保护原则系统图。如图15
186、画出6KV开关柜过流保护原理接线图。如图3
187、画出6KV开关柜过流保护展开图。如图4
九、直流系统
188、蓄电池采取的长期运行方式是什么?
答:浮充电运行方式。
189、   浮充电运行方式下,单瓶电池电压允许在什么范围内?
答:镉镍蓄电池为1.33-1.38V,铅酸免维护蓄电池为2.25V。
190、   镉镍蓄电池电解液比重是多少?
答:常温下1.20±0.02
191、   镉镍蓄电池电解液主要成分有哪些?
答:氢氧化钾、氢氧化锂、纯净水安装一定的比例构成。
192、   镉镍蓄电池在什么情况下需补充电解液或水?
答:当蓄电池电解液比重小于1.18时,需补充电解液。当蓄电池电解液比重大于1.22时,需补充蒸馏水。
193、   什么是蓄电池的容量?它与什么有关?
    答:蓄电池的容量是在一定条件下(温度、放电率、终止电压)所放出的电量,指放电电流与放电时间的乘积,单位是安培小时,即安时。蓄电池的容量与放电率、温度、电解液的比重、极板的面积及活性物质的多孔性等因素有关。
194、   说出三相桥式整流系数。
答:K1=3=I0/IA  I0-直流输入电流平均值,IA--通过元件电流平均值。
K2=0.74=UJL/U0  UJL--交流输入电压,U0直流输出电压
K3=0.82=IJL/I0  IJL--交流输入电流  I0--直流输出电流
195、   硅元件一般采取的过电压保护措施是什么?


在线投稿   投稿信箱:e@ep18.cn 请赐稿件
评论
用户名:匿名发表  
密码:  
验证码:

最新评论(0)

相关新闻:

    无相关信息
编辑推荐
电网基建管理,项目进度管理,基建

2018-03-04

热点排行
  • · 检修停电计划工作的时间节点安排
  • · 35个停电、验电、装设接地线、围栏等最基本的措施落实不到位”电力事故案例
  • · 学习践行“新时代三峡集团精神”心得体会(一)
  • · 投资发展部肖梦主题发言:强烈的责任心和强大的执行力是做好工作的关键
  • · 电力安全生产警示标语
  • · 修身律己 重品塑德——在五四青年节“认真 负责 务实 担当”主题研讨会上的发言稿
  • · 大型发电机―变压器组微机保护运行总结
  • · 有关增强责任心提高执行力的讨论 ——在五四青年节“认真 负责 务实 担当”主题研讨会上的发言稿
  • · 科技信息部龚思远主题发言:把职业当作事业 把企业发展与个人成才统一起来
  • · 党委组织部 李梦云主题发言:讲责任 抓执行 做新时代的青年生力军
推荐阅读

手机版 - 关于我们 - 投稿信箱 - 联系我们 - 友情链接©2018 电力18 版权所有    京ICP备13053787号-1    北京网维八方旗下网站