电力18讯:    一、2007年完成情况

   文山供电局局领导以及生产技术部主任一直对油质化验分析试验室的建设非常重视并于2007年09月11日建成油质化验分析试验室。于2007年09月13日开始对3个变电站进行油化试验。油化室的建成标志着文山供电局在化学监督方面又前进一步。油化室建成后文山局马上制定出相应的规章制度《文山供电局油化室管理制度》《文山供电局化学药品管理制度》

   文山供电局于2007年9月对220kV文山变进行全站充油、充气设备预试、定检均达到正常。

二、文山供电局油色谱监督

文山供电局现有变电站3座,分别为:220kV文山变电站、220kV听湖变电站、220kV马关变电站,并且都装有绝缘油在线监测系统。

2007年09月18日对220kV文山变电站#1主变进行取样,2007年09月13日对220kV听湖变电站#1主变进行取样,2007年09月14日对220kV马关变电站进行取样。文山供电局3个变电站主变油质均试验,结果全部正常,其结果如下:



变电站
取油样处
H2
CO
CO2
CH4
C2H6
C2H4
C2H2
总烃

220kV文山变
#1主变A相
6.54
206.74
518.79
10.06
3.90
3.08
0
17.04

#1主变B相
6.65
205.55
504.04
14.85
17.90
3.17
0
35.92

#1主变C相
9.00
232.92
498.18
11.30
14.56
1.77
0
27.63

220kV听湖变
#1主变A相


11.48
267.66
919.36
4.28
0
0
0
4.28

#1主变B相
9.11
247.08
861.66
3.41
0
0
0
3.76

#1主变C相
5.38
134.62
439.49
2.09
0
0
0
2.09

220kV马关变
#1主变A相
29.98
111.65
334.05
2.41
0
0.87
0
3.28

#1主变B相
27.17
101.30
349.46
2.09
0
0.88
0
2.97

#1主变C相
29.56
102.40
309.11
2.10
0
0
0.82
2.92


220kV文山变电站#1主变在2005年投入,已经运行2年,总烃含量呈现递增的趋势,但均在正常的范围内,我们将注意观察,必要时,缩短预试周期。

三、文山供电局 SF6监督

我局SF6断路器微水含量监督情况:对220kV文山变进行检测,文山变电电站微水含量全部合格,220kV马关变于2007年4月投运,按有关规定还不到检测时间,固没对马关变SF6断路器微水含量检测

四、存在的问题
     1、SF6露点仪无定检单位

2、我局油化室才刚刚成立,人员技术力量薄弱,应加强技术方面的培训,多和其它供电局油化监督人员进行技术交流。

五、文山供电局化学监督2008年工作重点
1、专业技术人员的培训,加强化学技术监督人员的培训,特别是新技术、新产品、新工艺的应用,提化学技术监督人员的业务水平。同时,夯实基础,借助《云南电力技术监督管理信息系统》,及时了解信息,形成云南电网内各单位资源共享、信息畅通,使我局化学技术监督工作更上一个台阶

2、运行维护好220kV文山变电站、220k听湖变电站、220kV马关变电站绝缘油在线监测系统,将在线监测数据与试验室测试数据进行分析比较,以全面撑握系统的运行情况,时时监测变压器运行工况,为变压器安全稳定运行提供可靠保证。

3、加强对充油、充气设备的监测、跟踪,随时掌握充油、充气设备的动态,并对将要投入的500kV砚山变、220kV鲁都黑变、110kV永康变进行跟踪,取样、试验,保证以上3个变电站能顺利投入。

4、对已经投运的3个变电站制定2008年定检计划,在2008年有计划的文成100%的检测率。


在线投稿   投稿信箱:e@ep18.cn 请赐稿件
评论
用户名:匿名发表  
密码:  
验证码:

最新评论(0)

相关新闻:

    无相关信息
编辑推荐
电网基建管理,项目进度管理,基建

2018-03-04

热点排行
  • · 检修停电计划工作的时间节点安排
  • · 35个停电、验电、装设接地线、围栏等最基本的措施落实不到位”电力事故案例
  • · 学习践行“新时代三峡集团精神”心得体会(一)
  • · 投资发展部肖梦主题发言:强烈的责任心和强大的执行力是做好工作的关键
  • · 电力安全生产警示标语
  • · 修身律己 重品塑德——在五四青年节“认真 负责 务实 担当”主题研讨会上的发言稿
  • · 大型发电机―变压器组微机保护运行总结
  • · 有关增强责任心提高执行力的讨论 ——在五四青年节“认真 负责 务实 担当”主题研讨会上的发言稿
  • · 科技信息部龚思远主题发言:把职业当作事业 把企业发展与个人成才统一起来
  • · 党委组织部 李梦云主题发言:讲责任 抓执行 做新时代的青年生力军
推荐阅读

手机版 - 关于我们 - 投稿信箱 - 联系我们 - 友情链接©2018 电力18 版权所有    京ICP备13053787号-1    北京网维八方旗下网站