电力18讯:    一、基本情况  
(一)电网总体情况  
截止2005年底,公司系统已投入运行的35kV及以上变电站总计722座,容量82239.2MVA;35kV及以上线路(含电缆)1410条,24088.5公里。各电压等级基本情况按表1统计。  
表1 山东电网基本情况统计表  
电压等级(kV) 变电站  
(座) 变压器台数(台) 变压器容量(MVA) 线路(条) 线路长度(公里) 电缆(条) 电缆长度(公里)  
500 16 73 17339 28 2729.9 0 0  
220 153 267 38220 364 11086 10 13.92  
110 288 509 20178 499 6161.7 121 205.06  
35 265 495 6502.2 519 4110.9 226 343.2  
10(6) 10140 4115.3 1716 10853.3 2445 2186  


(二)无功补偿装置基本情况  
1、35kV及以上变电站无功补偿装置基本情况  
截止到2005年底,公司系统35kV及以上变电站(含发电厂,不含辛聊线高抗)共有无功补偿装置1230组,7680Mvar;感性无功补偿装置 50 组,3690Mvar;调相机0 台,0 Mvar。各电压等级变电站无功补偿装置基本情况按表2统计。   
表2 35kV及以上变电站无功补偿装置统计表  单位:Mvar  
电压等级(kV) 感性无功设备 容性无功设备 调相机  
(Mvar/台)  
组数 容量 组数 容量  
500 50 3690 28 1244 0  
220 0 0 372 3818.7 0  
110 0 0 446 1831.4 0  
35 0 0 384 785.9 0  
合   计 51 3690 1230 7680 0  

(三)有载调压变压器配置情况  
截止到2005年底,公司系统110kV及以上变电站有载调压变压器按表3统计。  
表3 有载调压变压器统计表            单位:台  
单位 500kV变压器 220kV变压器 110kV变压器  
总台数 有载台数 比例(%) 总台数 有载台数 比例(%) 总台数 有载台数 比例(%)  
济南 23 15 65.2 56 54 96.4  
济宁 18 5 27.8 22 21 95.5  
泰安 12 5 41.7 41 40 97.6  
枣庄 11 6 54.5 49 44 89.8  
青岛 32 26 81.3 22 20 90.9  
潍坊 28 22 78.6 33 32 97.0  
烟台 23 10 43.5 43 38 88.4  
淄博 20 16 80.0 72 72 100.0  
滨州 10 5 50.0 21 20 95.2  
德州 15 8 53.3 25 22 88.0  
聊城 13 10 76.9 18 18 100.0  
菏泽 12 11 91.7 14 14 100.0  
临沂 16 10 62.5 41 37 90.2  
威海 11 9 81.8 2 2 100.0  
东营 7 6 85.7 15 15 100.0  
日照 8 2 25.0 13 13 100.0  
莱芜 8 3 37.5 22 22 100.0  
超高压 73 3 4  
合计 73 3 4 267 169 63.3 509 484 95.1  


(四)电压指标完成情况  
1.主网电压运行情况  
    2005年主网电压合格率99.85%。主网电压监测点90个,其中500kV 18个,220kV 72个。主网电压运行情况按表4统计。  
表4:主网电压运行情况统计表  
电压等级 项目 最大负荷日(kV) 最小负荷日(kV)  
500kV 平均电压 518.3 525  
最高电压 534.4 539  
出现最高电压母线 华德电厂500kV母线 华德电厂500kV母线  
最低电压 485 502  
出现最低电压母线 崂山站500kV母线 崂山站500kV母线  
220kV 平均电压 224 230  
最高电压 234 239  
出现最高电压母线 杜庙站220kV母线 付家站220kV母线  
最低电压 201 215  
出现最低电压母线 竹林站220kV母线 万家站220kV母线  


2.供电电压合格率情况  
2005年,公司综合供电电压合格率99.91%,同比提高(降低)0.138个百分点。各类供电电压合格率完成情况按表5统计。  
表5  04-05年供电电压合格率完成情况统计表   单位:%  
监测点类型 2005年 2004年 同比  
A 99.938 99.870 0.068  
B 99.894 99.736 0.158  
C 99.918 99.782 0.136  
D 99.831 99.501 0.33  
综合 99.910 99.772 0.138  


二、电网无功平衡情


在线投稿   投稿信箱:e@ep18.cn 请赐稿件
评论
用户名:匿名发表  
密码:  
验证码:

最新评论(0)

相关新闻:

    无相关信息
编辑推荐
电网基建管理,项目进度管理,基建

2018-03-04

热点排行
  • · 检修停电计划工作的时间节点安排
  • · 35个停电、验电、装设接地线、围栏等最基本的措施落实不到位”电力事故案例
  • · 学习践行“新时代三峡集团精神”心得体会(一)
  • · 投资发展部肖梦主题发言:强烈的责任心和强大的执行力是做好工作的关键